      ゲスト

      Правило действительно для железобетонных опор в сетях с изолированной нейтралью. На линиях 6-10 кВ необходимо заземлять все металлические, ЖБИ-стойки, деревянные опоры, на которых установлены устройства громозащиты. То же относится к силовым и измерительным трансформаторам, разъединителям, предохранителям, другим элементам высоковольтной сети. Обязательный элемент любой высоковольтной линии электропередач – это защита от случайностей, способных привести к прекращению подачи энергии.

      измерительная цепи не должны приводить к индуктивным воздействиям на испытуемый образец, Energy 21 превышающим 2 % измеренного значения. 2 Возможный способ достижения идентичных форм волны тока в течение всех измерений состоит в том, чтобы выполнять их одновременно на испытуемом

      Максимальные величины установившихся перенапряжений в полублочной схеме электропередачи 750 кВ при включении 2-х фаз ВЛ. Максимальные величины

      Первый вариант проводов является самонесущим, изготовленным из нескольких жил, скрученным в жгут. Материал для них выбирается между алюминием, алюминиевым сплавом или сталеалюминевой конструкцией (прочность и другие параметры должны соответствовать ГОСТ ). Наша компания поставляет предприятиям электроэнергетической отрасли широкую номенклатуру изоляторов, с использованием которых можно сооружать надёжные системы электроснабжения напряжением от 6 до 500 кВ. Предлагаемые изоляторы различаются конструктивно, изготавливаются из разных материалов, предназначаются для решения своих узких задач, но в одном они сходны – в высокой функциональности.

      Разброс напряжения срабатывания группы искровых промежутков, установленных на секции ОПНГ, не превосходит 5 % вне зависимости от типа импульса (грозовой или коммутационный). При этом температура окружающего воздуха в помещении должна быть в пределах ±10°С от температуры окружающего воздуха во время испытания серийного образца ОПН и оставаться в пределах ±3°С во время испытания. Секцию необходимо нагреть путем приложения напряжения промышленной частоты до температуры, которая находится в пределах ±10°С от максимальной температуры, зафиксированной при испытаниях образца ОПН. Испытательное напряжение выбирают так, чтобы время нагрева секции приблизительно соответствовало времени нагрева образца ОПН. В случае необходимости размещения защитных устройств на более близком расстоянии или рядом (в одном щите) необходимо использовать искусственную линию задержки в виде дросселя с номинальным током сети. Энергия, рассеиваемая испытуемым образцом, должна определяться по осциллограммам второго импульса тока и соответствующего ему напряжения на образце.

      В сетях с заземлением через дугогасящий реактор уровень перенапряжений меньше и зависит от степени расстройки дугогасящего реактора. При значительной расстройке эти сети не имеют преимуществ по сравнению с сетями с изолированной нейтралью. При настройке ДГР важно точно определить значения компенсируемых емкостных токов. В [7] приведены методы расчета емкостных токов для кабельных сетей, в которых учитываются марки кабелей, междуфазные и фазные емкости, зависящие от сечения кабелей. Расчетные емкостные токи в нормальных рабочих режимах и при однофазном коротком замыкании отличаются. Поэтому необходима такая их компенсация, при которой соотношение емкостных компенсируемых и индуктивных компенсирующих токов сохраняется неизменным как в нормальном режиме, так и при замыкании на землю.